半路强颜
检查温度变送器输出电流。
若与变送器显示相对应,检查控制室仪表;
若与控制室仪表相对应,检查温度变送器。
19 0 2015-01-12 0条评论 回复
龙埝路
查下现场变送器量程用手手操器 把量程分度号核对一下
3 0 2015-01-11 0条评论 回复