仪器社区

热电偶温度变送器通用吗

雨季ra 2014-02-26
各个厂家生产的热电偶、温度变送器能互换吗?它们之间有没有共同的接口标准?(A厂生产的热电偶能和B厂生产的温度变送器组装在一起吗?)它们之间有哪些标准或协议?能不能列出它们所... 各个厂家生产的热电偶、温度变送器能互换吗?它们之间有没有共同的接口标准? (A厂生产的热电偶能和B厂生产的温度变送器组装在一起吗?)它们之间有哪些标准或协议? 能不能列出它们所应遵守的规范或标准的具体名称!以及原理,谢谢!
评论
全部评论
Gay子桑
  大多数的温度变送器具有可以适应不同分度号的能力,热电偶和温度变送器的配合标准是看它们采用分度号是否一致。
  由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等

  电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,Z后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出Z大值(28mA)以使仪表切断电源。
8 0 2016-06-23 0条评论 回复
S万事屋S
看分度好,分度号跟热电偶材质有关
1 0 2014-02-27 0条评论 回复
TFBOYS柬埔寨
只要输入信号一样就可以。
7 0 2014-02-27 0条评论 回复
防爆灯具刘长杰
正常来说是可以互换的,但换之前你必需清楚热电偶的分度号和温度控器的对应该分度号,两种都是要一样才可以使用,其次就是温度有一个温度量程来对应4-20mA输出,例如你的测量物体是0-1000度,那你0度时候输出电流4mA,1000度时候输出20mA,如果你选了0-1000度量程,而实质Z高只有800度,那你永远都达不满量程20mA输出,造成控制不精确了,Z后的就是尺寸问题,普通的跟隔爆的尺寸不一样的
17 0 2014-02-28 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论