设备:现场一个温度(S热电偶)信号,一个调节阀(带输入4-20mA信号).工作原理:根据现场温度信号传到PLC信号,然后根据上位机设置的温度值,来控制调节阀的开度.这个是用在高炉炼铁方面的.听... 设备:现场一个温度(S热电偶)信号,一个调节阀(带输入4-20mA信号).工作原理:根据现场温度信号传到PLC信号,然后根据上位机设置的温度值,来控制调节阀的开度.这个是用在高炉炼铁方面的.听说可以用PID来控制.我是个新手,如有这方面经验的,请教各位大侠,Z好有例程,我可以模仿着看看.先谢谢了。
评论
全部评论
臣服于涟
这实际上就是一个简单的温度单回路控制系统,由热电偶、调节器和调节阀组成。由于热电偶、调节阀是已有的硬件,而调节器则是由PLC组态来完成,因此完成这个控制回路的ZD是在PLC的组态上。
在PLC组态状态中:调用热电偶S型分度号的功能块,由于热电偶输入功能块是一个标准的功能块,其含有多种热电偶的分度号,可选其中与热电偶分度号匹配的分度号,定义热电偶输入的物理地址,命名功能块的回路号。调用PID功能块,将热电偶S型分度号功能块的输出与PID功能块的输入定义连接,命名PID调节器的回路号,将PID的输出定义其物理地址。这个温度控制回路的虚拟仪表就算连接起来了,对这个回路中的各个参数要进行设定,比如温度测量的量程,温度控制的上下限报警值,调节器PID控制的P、I、D参数等等。Z后热电偶和调节阀分别连接到控制回路的输入、输出端子,进行P、I、D的参数设定调节。当调节到温度有变化时,输出信号立刻使调节阀动作,整个调节过程迅速而无振荡,这就算完成了有效的控制。
2 0 2018-03-01 0条评论 回复
从此再无小言裙
帮助查看功能块fb41的说明,看了后再提问题,网上也有相关说明,但温控由于滞后性比较差,可能实现不了你说的功能,可用fb58.
9 0 2013-11-23 0条评论 回复
seine
你Z好用串级调节,单个的PID调节效果不好,我们这里就改过了。
17 0 2013-11-23 0条评论 回复
lushan12207
FB41用于压力流量调节较多~温度的控制有专门的PID调节块~~看看参数说明~再根据现场来调试~!!
6 0 2013-11-23 0条评论 回复