防火调节阀和排烟防火阀有什么区别

ZYK丶旅途 2011-05-05
评论
全部评论
小玥104
我们先来分析这两种阀门的功能和结构原理:
防火阀调节阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号,也可以与风机设备联锁。它还可以手动调节风量,将阀门叶片在90º范围内作6档调节,以适应对通风量可调节的要求。
排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用. 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,它的电动排烟开启功能通常是由控制ZX或简单的烟感探测装置来指令其动作。
简单来说:防火调节阀是在正常情况下常开,风管内温度超设置关闭阀门阻止火灾蔓延;
排烟防火阀则是平时常闭,分区内烟雾超标时由控制装置指令其打开排烟,而当排烟管道内的温度超280ºC时应不能继续将火势排往其它分区,所以这时阀门会自动“重新关闭”,避免火灾通往其它分区。
10 0 2018-08-03 0条评论 回复
moleiyanshang
防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;   
排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。
17 0 2011-05-06 0条评论 回复