关于排烟防火阀的问题

xuehu1216 2017-09-30
现在有两种说法:一种是,排烟防火阀是安装在排烟官道上的常闭阀。当发生火灾后通过控制模块“打开”阀门,实施排烟功能,当烟道内的温度达到280度后熔断丝自动熔断,同时给出信号,关闭相应排烟风机。这种是阀门常闭,通过控制模块打开。还有一种说法是,排烟... 现在有两种说法:一种是,排烟防火阀是安装在排烟官道上的常闭阀。当发生火灾后通过控制模块“打开”阀门,实施排烟功能,当烟道内的温度达到280度后熔断丝自动熔断,同时给出信号,关闭相应排烟风机。这种是阀门常闭,通过控制模块打开。还有一种说法是,排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭。这个是阀门常开,验收规范上也是说排烟防火阀平时开启状态,并未要求联动动作,只是要求联锁动作,当阀门关闭时能关闭风机就可以了。那么问题来了,到底是常开还是常闭呢?求大神解答!
评论
全部评论
小玥104
防火阀类型有四种,看你是那一种。
常开型排烟防火阀
常闭型排烟防火阀
远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型)
自动复位型排烟防火阀

2.1常开型排烟防火阀功能如下:
2.1.1平时呈常开状态,火灾发生时,由控制ZX输出DC24V电源后,阀门自动关闭.
2.1.2当管道温度达到280℃时,熔断器动作,阀门自动关闭.
2.1.3输出阀门关闭信号,联锁排烟风机停止.
2.1.4手动关闭,手动开启.

2.2常闭型排烟防火阀,功能如下:
常闭型排烟防火阀,又名二次动作排烟防火阀。
2.2.1平时呈常闭状态,火灾发生时,由控制ZX输入DC24V电源,阀门迅速开启.
2.2.2输出阀门开启信号,联锁控制消防排烟风机.
2.2.3手动开启,手动复位关闭.
2.2.4当管道温度达到280℃时,熔断器动作,阀门重新关闭.

2.3远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型)功能如下:
2.3.1具有常闭型排烟防火阀的所有功能
2.3.2可远距离手动开启、手动复位关闭.
2.3.3钢绳控制距离标准为6m(超长可定制)

2.4自动复位型排烟防火阀功能如下:
2.4.1平时呈常闭状态,火灾发生时,由控制ZX输入DC24V电源,阀门自动开启.
2.4.2当管道温度达280℃时,熔断器动作,阀门自动关闭.
2.4.3可手动开启.
2.4.4阀门开启后,无需人工复位,只要输入DC24V电源,阀门可自动复位到原先关闭位置(此功能于温感器未动作前,如温感器动作后需更换温感器尚能使用此功能).
2.4.5输出阀门开启信号,联锁控制排烟风机启停.
2.4.6如果用记忆合金温感器,可反复使用,无需更换.