仪器社区

楼梯间加压送风管路的防火阀,多页调节阀,止回阀都要安装吗?有依据吗

li1368587 2017-09-24
评论
全部评论
亮磕履挝
-
排烟防火阀280度70度

防火阀
1.防火阀70度关闭般安装风管穿越防火墙处起火灾关断作用设置输电讯号温度全自排烟防火阀超70度阀门关闭联送(补)风机关闭;
2.防烟防火调节阀70度关闭同1电讯号输入由消控室远程控制关闭般用于平送风、火灾补风共用风管系统火灾控制关闭需要补风房间;
3.型排烟防火阀280度熔断关闭输电讯号种1相似熔断温度同般应用于火灾排烟管穿越防火墙处烟气温度超280度自熔断关闭联关闭排烟风机排烟阀
1.闭型排烟防火阀(闭电讯号启280度熔断关闭或手关闭)般应用于排烟系统排烟风机吸入口安装火灾由消控室控制启关闭连锁关闭该排烟风机
2.排烟阀同述3各单位叫同根据作温度叫做排烟阀根据用途性质叫做防火阀于设备普通防火阀熔断金属换280度熔断种.
3.全自排烟防火阀(铁工程用)铁道通风、空调系统防火、排烟阀门具与火灾自报警设备及气体灭火系统联控制功能每台全自防烟防火阀两独立电控制信号别由EMCS、气消系统进行监控控制信号均DC24V±10%信号每台全自防烟防火阀六独立反馈信号(三位三关位)反馈信号均源接点信号排烟口
管路安装必要排烟阀用普通单层百叶风口即;否则需用板式排烟口同带排烟防火阀机构4选用要点
1. 防火阀选用主要控制参数规格等
2. 防火阀适用于通风空调系统除公共建筑厨房排油烟系统用防火阀作温度150℃外般通风空调系统用防火阀作温度70℃
3. 防火阀适用于通风、空调或排烟系统管道基本功能适用范围见表1
4. 选用阀门应注意阀门功能闭、自关闭启、手关闭启、手复位、讯号输、远距离控制等要求
5. 阀门若与风机联应选用带双微关装置
6. 阀体叶片应钢板厚度2~6mm阀体燃材料制作转部件应采用耐腐蚀金属材料并转灵阀门外壳厚度于2mm易融部件应符合消防部门认标准
5施工安装
1. 防火阀与通风机、排烟风机联锁
2. 阀门操作机构侧应于200mm 净空间利检修
3. 安装阀门前必须检查阀门操作机构否完作否灵效
4. 防火阀应安装紧靠墙或楼板风管管段防火区隔墙两侧防火阀距墙表面应于200mm防火阀两侧各2.0m范围内管道及其绝热材料应采用燃材料
5. 防火阀应单独设支吊架防止发火灾管道变形影响其性能
6. 防火阀熔断片应装朝向火灾危险性较侧
1 0 2017-09-25 0条评论 回复
中论天下事
这几种阀门几乎不会同时安装在风机的出入口,尤其是止回阀。 可以这样想象一台风机,它安装在机房里,出入口风管都是从机房外进入机房的。那么: 1,离风机出入口Z远的就是防火阀,它安装在风管Z接近机房隔墙的位置;
8 0 2017-09-25 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论