一台S7-200(CPU226)可编程控制器STOP灯亮,想把它连到电脑上读其错误代码。从电脑商店买的D9串口连接线,网上下载的STEP7,电脑开机后无论拨动PLC的选择开关到RUN、TEMP、STOP哪个... 一台S7-200(CPU226)可编程控制器STOP灯亮,想把它连到电脑上读其错误代码。从电脑商店买的D9串口连接线,网上下载的STEP7,电脑开机后无论拨动PLC的选择开关到RUN、TEMP、STOP哪个位置,PLC电源无论是开还是关,都无法与电脑联系,换个通信??也不行。请懂者指教。是PLC坏了,还是这根通讯电缆(20多元买 的)不行。
测试 D9串口连接线 的好坏,很简单,你 先用万用表 看看 9线 是不是 通;
再下载 串口助手 之类的软件,测试 短接 串口连接线 2、3 时 有没有回显 发送 的 信息
排除了 串口连接线 好坏 后 再 测试 PLC
你的 plc 买来时没有做测试吗》?
祝你顺利