西门子的mpi通讯问题

装萌爽么 2011-10-04
5611板卡计算机能检测到,总线连接器是好的。mpi通讯电缆量了是同的程序没有更改过... 5611板卡计算机能检测到,总线连接器是好的。mpi通讯电缆量了是同的 程序没有更改过
评论
全部评论
发到三范化
首先检查总线连接器注意终端电阻和进出线的位置是否正确,然后打开STEP7程序的PG/PC通信端口设置,设STEP7的通信为CP5611,再打开SIMATIC,选择'PLC'按钮点击查看可访问节点如正常即可看到MPI上的通信端点,即可调试PLC程序。
13 0 2018-04-19 0条评论 回复