WINCC与PLC300的通讯问题!

或许不值得Z0 2018-04-07
WINCC6.2亚洲中文版,CPU315-2DP,用MPI方式已经下好程序,然后更换到DP通讯方式,但是WINCC和上位机通讯不上。以前百度好心人告诉我是PROFIBUS的站地址和插槽号设置不对,我把原来的站... WINCC6.2亚洲中文版,CPU315-2DP,用MPI方式已经下好程序,然后更换到DP通讯方式,但是WINCC和上位机通讯不上。以前百度好心人告诉我是PROFIBUS的站地址和插槽号设置不对,我把原来的站地址改成2后还是不行,(插槽2站地址2,其它两个为0,应该没问题了。)我打开以前别人一个程序,里边在启动项里附加的任务/应用程序里少了个HMRT.EXE,但是这个貌似是报JY的吧,不该直接通讯不上。总线连接器为终端两个ON,中间进的1根接A1B1,出的接A2B2,OFF,既然能下好程序该没问题,求指教!我有两台电脑,好像也不影响。
评论
全部评论
徐慧bigbang
在理的wincc变量管理里面,连接驱动下面的profiBUS下面使用的那种驱动方式?如果是使用profibus的连接驱动,还需要设置驱动的系统参数,可选的参数一般是三个到四个,一、CP卡,2、PC Adapter(PROFIBUS)适配器,3、PLCSIM(PROFIBUS)(仅用于STEP7模拟器的虚拟profibus驱动),选择合适的驱动才能通讯上。
7 0 2018-04-08 0条评论 回复