通风柜风量控制设计 1.引言 化学实验室是进行科学研究的重要场所,在日常的实验时,经常需要进行如 倾倒、混合、配置药品等操作,而这些操作常产生一些有毒、有害的气体、烟 雾等,给实验室人员的健康造成一定的危害。通风柜是能为操作者提供一个更 安全的操作空间,并能GX地将烟雾、气体排放出去地设备;使实验室人员远 离化学试剂及有害气体地侵害,同时,如果遇到火灾或爆炸等意外事故,通风 柜可以Z大程度地降低事故地破坏程度。 在大量使用通风柜的实验室,会遇到如下问题: (1)通风柜的面风速随着通风柜柜门的控制而变化,安全要求要保持到规定 的范围,才能有效的控制污染,保护实验室人员。 (2)化学实验室要求全新风控制,而且化学实验室一般都有温度要求,当使 用全新风时,能源的消耗是非常大的。 (3)安全要求化学实验室需要控制为负压,而通风柜的风量为变风量时,送 风,排风量均是变化的,需要进行自动控制,以保持负压。 使用变风量控制装置,可以有效的解决上述问题: (1)使用通风柜的变风量控制装置,可以及时有效保持面风速控制在有效范 围。 (2)当使用变风量控制装置时,可以有效的根据使用情况维持较低的风量, 达到节能的目的。 (3)变风量控制装置可以有效的调整送风量以及排风量的数值,以达到实验 室负压的目的。 1.工程实例 本项目为某化工跨国公司研发ZX,本项目实验室采用了某品牌的变风量系 统来保证实验室人员的安全以及使用时的节能控制。对该项目的实验室变风量 控制装置介绍如下: 2.实验室变风量系统 实验室通风控制系统满足高标准的通风控制需要, 应用于实验室通风系统中, 可以控制通风柜的人口平均面风速和实验室压力,从而达到安全和节能的运行 效果。系统整合了 LONWORKS 网络通信技术, 具有强大的协同工作能力。 (1)排风柜的 3 种工况。日间工况排风柜处于自动工作状态,即排风柜的排 风量随着柜门的开大而增加,始终保持柜门开口的平均面风速在有人状况时为 0. 50m/s,无人状况时为 0.30m/s。紧急排风工况排风柜的排风量始终保持紧急 排风量,而无论柜门处于什么样的位置。夜间工况排风柜的排风量始终保持Z 小排风量,而无论柜门处于什么样的位置。 (2)如何使实验室或排风柜进入以上 3 种工况。日间工况当房间夜间工况开 关没有按下,排风柜控制面板的紧急排风按钮(vwx)也没有按下时,就处于日 间工况。在每个排风柜上面安装有红外探测器 3.实验室通风柜变风量控制逻辑 实验室排风设备由通风柜,肘状排风罩,工艺排风罩和烘箱排风点位构成。 (l)实验室的新风换气次数控制:新风送风管上设置流量传感器,用来保证 送风管的新风量Z低保持在室内的Z低换气次数要求。 (2)实验室的送排风按照定风量差的控制逻辑进行控制:实验室送风总管和 排风总管上设置压力传感器,变频控制送风机和排风机来调整风机的转速来达 到节能和满足使用的要求。 4.节能举例 以本项目中的某实验室为例: 室内面积 254 m2 Z小排风量 8047 m3/h,根据室内新风 6 次换气次数得出的Z小室内排风量 4023 m3/h,根据室内新风 3 次换气次数得出的Z小室内无人工况室内排风量