一般的就做以下5个试验。

1、绝缘电阻

2、工频耐压

3、开关机械特性测试

4、回路电阻测试

5、接地电阻
12 0 2013-04-26 0条评论 回复
韩19810408
高压预防性试验,核相等。供电公司会安排的。
9 0 2013-04-26 0条评论 回复
wyggbk
  高压开关柜送电和检修操作:
1、将断路器手车由过渡小车移至高压开关柜试验位置。
2、确认断路器小车拉把己到位。
3、将断路器小车二次插头手动连接好。
4、关好开关柜门并锁好。
5、将接地开关分开。
注意当系统送上电后请将其它相关的开关柜柜门都关好并将没有接地开关但带接地开关操作箱的开关柜上的联锁机构用鈅匙进行锁定。并请严格按照供电运行操作规程进行相应的运行及维护。
14 0 2015-10-21 0条评论 回复