仪器社区

无功补偿柜如何试验?

fygu8606 2010-10-21
一台低压380V的无功补偿柜,如何知道它能否正常工作?如何进行试验?特别是那电容,谢谢... 一台低压380V的无功补偿柜,如何知道它能否正常工作?如何进行试验?特别是那电容 ,谢谢
评论
全部评论
幽魂——2011
电容柜的电流较大 有100-500A 你可以先找一根较粗的电缆进行试验:diyi步是先不要投电容 只看控制部分 如果没有问题的话就进入第二步:用手动档投入电容并看电流表的指示 三相是否平衡。
注意:在整个试验过程中一定要关好柜门才能实验!!以防万一短路对人身造成伤害。祝你成功!
14 0 2010-10-23 0条评论 回复
成都郑继刚
现场条件允许的话,就连线直接投,投入一组看先电流,是否与计算的一样。
并且观察电容的外观有无一样。
2 0 2010-10-22 0条评论 回复
loveRayLei
要检验无功补偿柜的话,首先打开控制器的控制电源,查看控制器能否正常点亮,然后查看排风等能否正常工作。
其次用控制器里面的测试功能,测试一下单端的接触器是否能够正常的吸合。(当然要看控制器有没有这样的功能)
电容可以通过用电容表测量容值、输出无功电流于理论的数值进行比对的方法来进行判断,(理论值在铭牌上面会注明)希望能够帮助到你!
16 0 2010-10-27 0条评论 回复