我们单位有个外包,当初进场的时候,只装了一个电表,没有装无功功率表,以为用电量不大,现在工程快结束了,抄表才发现他们用了674400度电,他们的电表是800倍率的 实际表数值是8295度,分包的用的是铝线75平方的,现在公司在结算收费,希望能够算出他们的无... 我们单位有个外包,当初进场的时候,只装了一个电表,没有装无功功率表,以为用电量不大,现在工程快结束了,抄表才发现他们用了674400度电,他们的电表是800倍率的 实际表数值是8295度,分包的用的是铝线75平方的,现在公司在结算收费,希望能够算出他们的无功功率和线路损耗!求解!能否有详细的计算方法!公司催的紧!各位大大,希望帮帮忙!关系几万块钱的问题! 另外 如果电表有功率因数 如何计算的!谢谢
变压器损耗分摊:
先说一下,分包单位如果是用的高压计量,那是已经把变压器损耗包括在用电量里了,如果是低压计量,变压器损耗可以这样分,比如分包单位总用100度电,你自已单位总用200度电,那分包单位分摊三分一的变压器损耗。
分包单位无功电量计算:
你可以到电业局先查一下你单位的平均功率因数,然后根据分包单位用电量计算出无功电量,公式:功率因数=有功电量除以(有功电量的平方+无功电量的平方在开根号) 分包单位有功电量就是674400度,功率因数一般为0.9
75平方铝线的线损:
它是铝线的截面积和线路长度有关,那公式我忘记了。损耗应不太大。
你单位变压器800的,还应有基本电费吧(如果是临时用电没有),一般1KVA为24元(各地基本电费不同),800*24=19200元,就是每月收你19200元,这个费用你也应该反它分摊了。
就说这些吧,希望对你有帮助。加分给我吧