无功率自动补偿器电容器越投入功率因数反而下降,请教一下

阳光的三闷 2018-08-03
评论
全部评论
泡沫离世
随着补偿电容的投入,控制器上的功率因数表指针不向正常方向移动,应是取样电流信号和取样电压信号不当引起的。若取样电压为220V时,取样电压必须与取样电流同相;取样电压为380V时,取样电压必须接非取样电流相的其它两相。
15 0 2018-08-04 0条评论 回复