请问哪位兄弟能指点指点关于照明设计中照度计算的方法,现在的建筑照明设计是不是规定,设计后的照度应该大于照度规定值,但是LPD(照明功率密度)还要小于规定值?比如有个会议室,规... 请问哪位兄弟能指点指点关于照明设计中照度计算的方法,现在的建筑照明设计是不是规定,设计后的照度应该大于照度规定值,但是LPD(照明功率密度)还要小于规定值?比如有个会议室,规定LPD为11W/m2,规定照度为300lx.房间的面积为60m2,房间高4.2,灯具悬挂高度为2.8,灯具选择直管荧光灯,这个选多少盏,多大功率的怎么选呢?选好后我想算出来实际的LPD的照度,跟规定值比较一下,这两个实际的参数怎么计算呢?
照度计算有手算和软件计算二种方式,笔算的话有个固定的公式,相对复杂,对体育场馆,比如足球球、乒乓球场等区域运用会更多点,因为它能计算出每一个点的照度,而这些区域在照度方面是有严重控制的。 像你所说的会议室,要求没有体育场馆高,如国家照明建筑标准规定是300Lux,功率密度11W,如果你能用更少的功率密度达到相对的照度标准甚至是超出照度标准,那也是好的,但是要分看场所。功率密度是有严格要求的,是不能超出这个值。参照“GB50034-2004标准” 你的会议室,选用T5灯盘3*14W的,四排,每排三个,可以达到你想要的照度。实际的LPD值是3*14*3*4/60=8.4w/m2,当然,不计算电器消耗的功率。但是会议室要考虑它的功能性,不是均匀照亮就Z好的。 建议接触下DIALUX计算工具,简单易学,你所提的问题,在里面可以很轻松的解决。