仪器社区

台达ASD-A2伺服PT模式控制电路接线

丹炎 2017-12-15
评论
全部评论
贝蛋贝蛋丫念
刚好Z近我也在弄台达A2的接线,说一下的理解,仅供参考。下面是CN1接线图首先,你应该有台达使用手册的,可能是看不懂一些细节问题,如果实在没在,台达官网下载。下面导用使用手册上的两个接线图:标准配线图:这个是PT模式详细配线图,所有引脚都有,但实际中是用不到全部的,具体要接哪根线要看你用到哪个功能,下面是配线范例图:这是双脉波输入,Z相开集极信号输出可参考图1换成编码器ABZ相信号输出,这里的DO口包括了三种接线方法(DO2+是外部电源供电,DO1+是外部电源供电驱动电感负载,DO3+是内部电源一般负载),你可以任接一种,比如都是内部电源供电驱动电感负载就参考DO1+,把所有DO口都接入COM+,回路接COM-就行了。(伺服电机是电感负载,且注意二极管方向)DI口只要接负极回路就好,正极内部电路已经接好了,负极出来的那个 上端接驱动器的上位控制器(运动控制卡或PLC)图二的哪个引脚对应数字可参考图一声明:以上仅供参考,至于接线错误引起驱动器发生故障一概不负责,且本人也是参考台达使用手删得出的理解,再且以上电路尚未验证是否可行==!
6 0 2017-12-16 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论