你好张工我公司现有用电设备总共1150Kw,需配套多大的变压器。
tongs63330
2016-10-24
评论
全部评论
450329719
都是些什么设备 diyi如果没有什么感性 的启动电流很大的设备 考虑成本 1250KVA即可
第二如果要是感性设备很多 如电机类的 那么建议Z好选择1600KVA的变压器
8
0
2016-10-25
0条评论
回复
precise邹敛凶
建议选择容量为1600KVA的变压器为宜。
16
0
2016-10-25
0条评论
回复
boonks
需要10KV,电流为I=1150/10/3/0.75=51A