滤波器和隔离变压器的用法

泡妞元帅 2014-11-06
20A的空开后面接了一个60A的滤波器,滤波器输出接了两个3500VA的隔离变压器,两个隔离变压器分别给两台设备供电,两台设备的工作电流加一起左右,上电时空开偶尔会跳,实测电流达到20A,开10次大概跳3次,请教是哪里有问题,负载无短路情况,不知道是不是滤... 20A的空开后面接了一个60A的滤波器,滤波器输出接了两个3500VA的隔离变压器,两个隔离变压器分别给两台设备供电,两台设备的工作电流加一起左右,上电时空开偶尔会跳,实测电流达到20A,开10次大概跳3次,请教是哪里有问题,负载无短路情况,不知道是不是滤波器和隔离变压器用法有问题,谢谢
评论
全部评论
Wait那份忧伤
1、使用隔离变压器进行抗干扰处理。使用的方法是使用150VA 200入/200出的隔离变压器
把控制电源中的PLC电源与其他电源(动力电源,加热电源,开关电源,其他继电器控制电源)隔开。

2、电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
3、隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。早期为欧洲国家用在电力行业,广泛用于电子工业或工矿企业、机床和机械设备中一般电路的控制电源、安全照明及指示灯的电源。
1 0 2017-10-15 0条评论 回复
yyoulakos62
是变压器没有充磁,合上了就不跳闸了吧。隔离变压器带负载合闸有这个问题存在。
11 0 2018-07-14 0条评论 回复