美的空调制热正常制冷毛细管结霜压力为负
形峦浊
2016-06-23
评论
全部评论
zxc1122331
两种情形下,会导致细管结冰。
1、管路系统没有处理好,导致冷媒泄漏,冷媒量不足,产生过冷现象而结冰。
2、接管后,管路未做真空处理,导致系统内有水分,在膨胀阀处结冰堵塞,也会使细管产生结冰现象。
建议重新做系统真空处理,确定管路没有泄漏后,重新加注冷媒。