67Kw交流变压器,可以直接用接触器启动吗? - 仪器网
仪器社区

67Kw交流变压器,可以直接用接触器启动吗?

Q9613508436 2018-07-07
67Kw交流变压器,可以直接用接触器启动吗?我用200A38OV交流接触器,用启动,停止直接启动,把启动按扭烧坏了,启动灯也烧坏了
评论
全部评论
sfppscy72557
分开弄啊。

接触器只启动进线电源,就相当于断路器的作用。
起变频器的时候用变频器上的端子启动。
接触器可以给个串联的常开节点
13 0 2018-07-08 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论