我要12千瓦的汽锅用380电用多大交流接触器

花季1979 2009-06-30
评论
全部评论
雪已过六月
  电加热类负载如果三相平衡,其电流是功率的1.5倍,12KW电流应是18A,20A的接触器就行。实际应用中,一般选大一个级别的,安全、可靠。选个40A的吧!

  根据电机的功率,计算电机的额定工作电流大小,一般电机的额定电流在该电机的名牌上有所标注,如没有,则在知道电机功率的情况下,根据:电机功率/(1.732*电压*功率因数)=电机额定电流 进行估算,功率因数一般选用0.8左右;
接触器和开关,一般常用的是选用大于电机额定电流的就可以,也就是说,当电机电流为8安时选10安的接触器,若电流为12安,那就只有选用20安一档的开关及接触器了,当然,开关及接触器额定电压要大于电源电压。
13 0 2017-09-09 0条评论 回复
鑫蕊76
3*30A交流接触器
14 0 2009-07-01 0条评论 回复
acelv529
如果是两相380V,就是只有两个接线柱:

电流=功率/电压=12000/380=31.58A,接触器要在40A以上。

如果是三相380V,那么每相承受的功率是4KW,

电流=4000/380=10.,接触器要20A的就足够了
4 0 2009-07-01 0条评论 回复