仪器社区

空调接触器故障

断翅蝶大魔王 2010-07-18
美的天花机交流接触器故障 悬赏分:0 - 提问时间2010-7-17 21:59 问题为何被关闭 一台5P的美的天花机开机后。主机三相交流接触器一下吸合一下短开。连续吸合短开5.6次才可以正常启动。启动后制冷一切都正常。 可是关机后等会再开机的话。接触器又会出现同... 美的天花机交流接触器故障 悬赏分:0 - 提问时间2010-7-17 21:59 问题为何被关闭 一台5P的美的天花机开机后。主机三相交流接触器一下吸合一下短开。连续吸合短开5.6次才可以正常启动。启动后制冷一切都正常。 可是关机后等会再开机的话。接触器又会出现同样的问题 如果压缩机启动不了,内机就会显示E8故障代码,按摇控器就会没有任何反映。也关不了机。请哪位告诉我这个是什么问题。应该怎么去解决。谢谢。
评论
全部评论
lmmbuty
  【空调接触器常见故障和检修方法说明】:
  1.通电后接触器不合应调大设定电流值,或更换合适的热继电器。
  检查电磁线圈,用万用表测员线圈两端,如电阻为零为短路,如电阻无穷大则为断路,均需更换。如触点动作失灵或被其他部件卡住,则应仔细调整,消除障碍物。如衔铁被卡住不能起落,也应及时拆下修理。
  2.断电后接触器不断开
  接触器触点粘连,应仔细检查,排除粘连故障.修理或更换触点;接触器铁心表面有油,应清理铁心表面,使其平契,但不要过于光滑,防止造成延时释放;接触器机械部分被卡住.应排除卡住现象;复值弹簧的反作用力过小,应调整或更换弹簧。
  3.运行中振动或噪声过大
  产生的原冈有许多,其个动、静铁心端面接触不良时,要设法整修;触头氧化、不平、毛刺.要用细砂纸和挫刀进行整修;如触点烧损,更换新的触点,并耍检查造成烧损的原因;弹簧反作用力过大造成的振功和噪声,应更换合适的弹簧。
  4.接触器动作迟缓
  当线圈电压不足时,应调整线圈电压动静铁心的间隙过大时,可将间隙调小。
  5.常见故障
  当铁心吸合出现振动时,可调整线圈电压使义正常上作;省短路环损坏时。应更换新的;由于操作次数频繁,触点变形造成接触不良或接触力不足时,应将侥坏的触点用细砂纸磨平,调整或更换弹簧并重新调整触点间隙。当负载电流过大,要找出过载原因并采取措施;当触点有氧化物或严重侥损,造成接触面缩小,接触不良、用挫刀或砂纸销修
11 0 2017-09-30 0条评论 回复
414776161
检查下电路有没松动的,虚接
15 0 2010-07-19 0条评论 回复
軅莩屹西邦郎
1.电压有波动 2.线路有松动
12 0 2010-07-20 0条评论 回复
shouchuan184
查下交流接触器连续吸合的时候工作电压220V是否正常。如果不正常查下连线是不是老鼠咬了。如电压220V是否正常,更换交流接触器!~
10 0 2010-07-19 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论