我爱小石
火灾自动报警系统的探测器除了常见的烟感和温感探测器以外,还有红外线对射探测器,线性感温电缆探测器。红外线对射探测器用于建筑物高度比较高的大空间(如建筑物的中庭,影厅),有效探测距离50~100m,安装高度距顶50cm,也可以按照建筑物层面分层设置。这种探测器随厂家不同,有发射和接受一体,对面加发射板。还有一边发射,另一边接受的形式,这中要两边做电源和信号线。如果红外线探测器不带编码,要另加输入模块。安装环境要比较干净,如果现场烟雾和灰尘太大,就容易引起误报。安装时要对好焦距。
13 0 2013-11-16 0条评论 回复
无所畏惧778899
你要问什么?红外对射就是主动红外入侵探测器,它一般作为周界的安全防范。具体有单光束、双光束、和多光束。它有一个发送端和一个接收端。它的原理是当发送端的红外被物体遮挡时(接收端没有收到信号,如有人翻墙),就发出报警。具体的遮光面积和遮光时间可作为它的探测灵敏度。接警需要一个报警控制器。

由于它一般安装在室外,所以要注意如:大型飞鸟、落叶、雾霾、雪花等因素引起的误报警问题。

具体的工程安装规范可参考:GB50348和GB50394两个标准。
8 0 2013-11-16 0条评论 回复