现实的一面 2013-10-26
一个大学校区,校区内设有消防控制ZX。校区内有一类高层办公楼,综合楼,酒店等。当然还有一些小单体。而那些小单体按照规范是不需要设置火灾自动报警系统的。那么,如果这些小的单体发生火灾了,消控ZX是无法得到报警信号的。不知道各位是怎么做的?
评论
全部评论
strained501985
规范要求启泵按钮主要起到启泵的作用,如果学校有消防控制室,不做报警小楼区域的消火栓箱内带了有地址码模块的启泵按钮,自然需要信号线,这样不论按下哪个启泵按钮,在启泵的同时也想消防控制室的主机报出了地址,方便控制室的值班人员确定地点和组织扑救。否则是启泵了,知道有火灾在扑救,但是消防控制室还需要弄清楚在哪里。确如老康所说,搞上去更wan美些。
3 0 2013-10-27 0条评论 回复
你382368352
没人来讨论了吗?听听大家意见。
9 0 2013-10-27 0条评论 回复
能量安安
既然规范说不设,那如果着火了,不报警就不报吧(也无法报警)。但是民规说小公建也是要设烟感的~!
14 0 2013-10-27 0条评论 回复
qekleqbv4555
对小建筑而言,有这样的外部条件也是好事。如果小建筑有消火栓箱,不设报警系统,启泵按钮带个地址码,只要用上了,也就向消控室发了信号了。如果小建筑消火栓箱也没有,那就是太小的建筑了。不报就不报吧。
6 0 2013-10-27 0条评论 回复
woodysally
既然“那些小单体按照规范是不需要设置火灾自动报警系统的。”又何必非要消控ZX得到报警信号。
15 0 2013-10-27 0条评论 回复