关于火灾自动报警系统中的消防电源线问题

qiuhvxiang81 2010-10-24
图纸平面图上标明是一条ZR-RVS-2*2.5(每层从管井引出来都是这样)然后把所有需要电源的自动报警那些按钮都连起来就算了,而管井就是用一条ZR-RVS-2*4.0,请问那样就需要一条线路吗?够过吗?
评论
全部评论
—笨ぁ笨—
现在的报警回路都是二总线制,按回路分信号线
电源主线要几条线路来放,只是一条线那么所有所需的联动电源只能从一台电源主机上取,如果你工程量大的话,电源都带不起的,联动电源主要有20A和30A
分几条线路,线路上有问题也好查线
还有电源线用4.0的根本没必要,如果甲方要求或者供线,那就另当别论了
19 0 2010-11-08 0条评论 回复
我最亲爱的丶H
设计图纸没几个是没问题的
8 0 2010-10-26 0条评论 回复
adlad55
如果是RVS线就是信号线,
你的这个应该是自动报警系统的电源线
应该是ZR-BVS-2*2.5或BVR平面,竖井2*4.0,设计没问题
关于竖井应该走几组线要看外围用电设备的功耗了!
如果只是连接消火栓的启泵按钮提供个24V是够的!
17 0 2010-10-25 0条评论 回复