例如ABB的Tmax-160系列选型时要求额定电流为160A,整定电流In=80A,瞬时整定值为10In. T1和T2的额定电流都是160,应该怎么选呢
评论
全部评论
TNT修少
1.T1为低分断,T2为高分断,分断能力不同.选择时根据你线路计算的Z大预期短路电流确定
2.160A额定电流,也叫壳架电流.整定电流为过载脱扣器的电流值,超过整定值后产品属于过电流(过电流可分为过载和短路),动作时间一般是反时限,电流越大,动作时间越短.
3.短延时:在短路情况下耐受电流范围内动作的故意延时.时间一般在50ms-1000ms
4.瞬时:为短路情况下动作的Z小电流值,超过该整定值产品会保护脱扣,动作时间在5-200ms内,大多数塑壳在50ms内动作
18 0 2017-11-28 0条评论 回复
呼的大大的
1 根据技术指标,
2 根据安装空间,
3 根据价格成本.
例:T1价格低,体积小(76*70*130),分断能力小(Icu=25-50KA/230V).
T2价格高,体积大(90*70*130),分断能力高(Icu=65-120KA/230V)..
4 0 2010-07-21 0条评论 回复