低压47KW的负荷,断路器额定电流选择多大的啊,我看好像是100A,怎么算出来的,求解释
评论
全部评论
cherishwe
电工书籍中提供一种估算方法,一千瓦约2A
47千瓦估算电流为94A(实际上一般会比该值小。)
断路器的选用为1.2-1.5倍额定电流。
假设额定电流为90A,断路器选用 90A*1.2到90A*1.5 即 118A-13。
一般选用12断路器较为合适,适用于负荷有变化的场合。
断路器承受电流不小于额定电流,而选用100A也是可以的,只是这样在负载变化的场合,瞬间过负荷容易跳闸或者负载长时间满负荷工作易导致断路器发热,过载保护装置动作,即俗称跳闸。