断路器In与Ir?

张玲艳11 2012-05-20
In为断路器能长器通过的电流,即通过IN时断路器不跳,那为何Ir还要小于In呢? Ir为长延时脱扣器电流,有些断路器为0.4~0.8倍In,岂不是小于IN就要延时跳了?
评论
全部评论
TNT修少
断路器的额定电流就那么几种(25,32,40,50,63.....)不可能每种数值都有,这就与灵活多样的负载要求的保护值不一致了,于是就有了各种倍数的脱扣器。但大部分都是Ir=0.8-1.0In。
另外,我们选择断路器时肯定选择比负载电流大的断路器,不可能与负载电流值一样,所以这个In就会比Ir大。
你要清楚IN指的是断路器的额定电流,不是负载的。
5 0 2017-05-21 0条评论 回复
昭君美如箫
不是这样理解的,呵呵,Ir长延时脱扣器电流是可以调节的,根据你的负荷情况来进行调整,In是指断路器硬件上允许通过的额定电流,因为断路器的额定电流是按照一定的梯度设计的,而你的负荷情况不一定刚好在额定电流的范围内,因此为提高断路器的适应范围,遂增加一个可以调整的脱扣器,根据你的负荷情况来进行调节,以更好地对负载进行保护;
20 0 2012-05-21 0条评论 回复
永恒之塔潇洒
断路器的额定电流为In,比如说1000安的断路器,其额定电流为1000A;根据我们生产的实际需要只需600A电流,那么我们可以把Ir调到0.6倍,如果需要700A,那么我们可以把Ir调到0.7倍;当运行电流到0.6或0.7倍时断路器会动作,而这个600~700A是不会超出In 1000A的,主触头是不会烧坏的,说的再清楚一点1000A就是主触头的容量,可以有效的保护主触头。
15 0 2012-05-23 0条评论 回复