例如,有个MCB,他本身标称上注明的额定电流就是63A,(C63) 如果电流大于63A,MCB肯定断开,从而保护负载不会被烧坏。 至于他的分断能力,我也能理解,就是怕当电流超过63A很多的时候,一般是达KA左右,这个时候是担心MCB会爆炸,或电流过大对电路有影响才... 例如,有个MCB,他本身标称上注明的额定电流就是63A,(C63) 如果电流大于63A,MCB肯定断开,从而保护负载不会被烧坏。 至于他的分断能力,我也能理解,就是怕当电流超过63A很多的时候,一般是达KA左右,这个时候是担心MCB会爆炸,或电流过大对电路有影响才设计的一个特性。。。。。。。 可是脱口电流我就不明白了。。。。。。 比如刚刚我举例的那个,NADE的断路器,C-63A,他的脱扣电流5-10in,5-10in这个怎么理解,是额定脱扣电流吗?到了5-10A,空开就脱扣?那么还标注什么额定63A,直接写好了,到了,MCB就脱扣了。我这样理解对不???本人新手,望大家指导~~~~
评论
全部评论
acelv529
63A指的是塑壳断路器的额定电流,也就是说你所保护的线路正常时通过的电流不应该大于该值。
脱扣电流时指当出现故障时如过载或短路时,是断路器动作的电流。5-10In指的是额定电流的5到10倍。
因为根据电路中故障的种类不同(如过载、短路、相间短路等)在过载时并不是一定要立刻脱扣,而是 根据其热效应来确定的,即当热容量达到一定值时才会脱扣。
而短路则要求在较短的时间内脱扣。分段能力则表明该断路器能够正常动作的Z大故障电流。
4 0 2017-09-24 0条评论 回复
许我_半世流离
in代表的是额定电流,也就是63A,
16 0 2010-08-01 0条评论 回复
鑫蕊76
“如果电流大于63A,MCB肯定断开”,不对的。大于5~10倍额定电流才会脱开,标注为“5-10in”。
6 0 2010-08-01 0条评论 回复
Ailsa以梦为马
额定电流63A,是指断路器能长期通过的电流是63。
脱扣电流5-10in,是指断路器的断流能力,断路器跳开5-10倍的额定电流断路器不会被损坏。
11 0 2010-08-01 0条评论 回复
骄傲的90后
当电机启动时,其启动电流一般是额定电流的5-10倍,这是回路出现的正常电流,断路器此时不能动作。但回路单相短路电流有时可能比较小,基本接近上述值。5-10in就是脱扣电流是额定电流的5-10倍,可调。由于断路器的额定电流大于回路电流,所以回路真正的启动电流应当小于脱扣器电流,因此使用时应当根据实际负荷容量及启动电流倍数进行调整。
纠正几个概念:1 断路器额定电流是63A,回路电流大于63A时,断路器并不会立即跳闸,因为在相当比较小的故障电流通过回路时,断路器保护更应当注意其热效应,往往是回路瞬间过负荷,然后就恢复了,此时断路器跳闸就不好了。所以脱扣器一般都采用热效应制,但电流超出63A或更多时,多少时间断路器跳闸;
2 断路器的分断能力是该断路器能够在瞬间故障时断开的Z大电流,主要考验断路器的灭弧能力和结构的动稳定能力。这种故障,由于电流很大,断路器动作时间很短,往往在半个至1个周波就完成断开回路故障电流,在这种状况下,MCB肯定不会爆炸的