(1)过载长延时脱扣器的整定值Ir
过载长延时动作电流整定为导线允许载流量的0.8~1 倍,主要根据设计负载电流大小确定;导线允许载流量约为线路计算负荷电流的1.2倍。
(2)短路短延时脱扣器的整定值Isd
定时限短路脱扣器主要用于保证保护电器动作的选择性。
在线路中没有电动机负荷的条件下,Isd≥1.2Ijx,Ijx 为线路计算负荷电流。
为实现选择性保护,短路短延时脱扣器的整定值还应同时满足以下两个条件,Isd(上级开关短路短延时脱扣器的整定值)≥1.5 Isd(下级开关短路短
延时脱扣器的整定值)
Isd(上级开关短路短延时脱扣器的整定值)≥1.2 Ii(下级开关短路瞬
时脱扣器的整定值)
短路脱扣器的整定时间通常有0.1(或0.2)、0.4、0.6、0.8s 等几种,根据需要确定。选择性低压断路器(非末级)上下级时间差不小于0.2s。
(3)短路瞬时脱扣器的整定值Ii
在线路中没有电动机负荷的条件下,Ii≥1.2 Ijx,Ijx 为线路计算负荷电流。
非选择性低压断路器(末级)瞬时脱扣器电流整定值,在大于回路正常工作时的尖峰电流条件下,尽可能整定得小一些。
为满足被保护线路各级间选择性要求,选择性低压断路器(非末级)瞬时脱扣器电流整定值应在满足动作灵敏性前提下,尽量整定大些,以免在故障电流很大时导致上下级均瞬时动作,破坏选择性。
如果非末级开关只有两段保护功能(过载长延时和短路瞬时),要通过短路瞬时脱扣器实现选择性保护功能,必须满足如下条件:
Ii(上级开关短路瞬时脱扣器的整定值)≥2.5 Ii(下级开关短路瞬时脱扣器的整定值)。