低压柜选刀开关与固定式断路器组合,和单独用抽屉式断路器有什么区别

af_sunq 2013-05-01
评论
全部评论
lmmbuty
刀开关与固定式断路器组合属于GGD系列开关柜,抽屉式开关柜(不是抽屉式断路器哦)属于GCK或MNS系列开关柜。
GGD系列开关柜要检修某一断路器,必须拉开刀开关,这将导致与刀开关下部连接的所有其它出线断路器全部停电。GCK或MNS开关柜要检修某一断路器,只需将该断路器所在抽屉拖出(可完全拖至与开关柜分离)即可,这个检修不影响该柜中其它断路器的运行。
20 0 2017-09-06 0条评论 回复
aaa_001001
刀开关与固定式断路器组合,在断路器损坏或检修时,通过拉下刀开关,可以明显看到线路的分、断。单独用抽屉式断路器,不好判断线路的分、断。其次是造价和所占空间大小。
2 0 2013-05-02 0条评论 回复