100KVA变压器
过去使用的是正泰的DZ20Y-100/3300 100A ,现在问题出来了,变压器低压侧因断路空开没跳烧坏.请问需要配什么样的断路器才能保护变压器?
全部评论
100KVA变压器低压侧的电流大约为144.3A,一般配200型160A开关,你配的正泰DZ系列开关太小了,短路空开没动作就给烧了,建议配质量好点的国产开关,如常熟CM系列的,正泰的市场上仿品太多,很容易买到假货
水电方面的问题随时问我,我是专门做高低压配电安装工程的
I=P/根号3*V
P为功率,即100kVA,一般按100kW计
根号3为1.732
V为电压,即0.4kV
则可算出I=144.3A
使用400A的用熔断器,
配备400A的断路器
配备250A的空气开关
除了选型外,国产的路器有时的确是不怎么行,保护经常不起作用。
建议你还是花多点钱买个好点的断路器。
要用正泰你也可以用NM1系列的呀,那个我用过还算是可以的。