100KVA低压侧配多大断路器才能保证不把变压器烧掉? - 仪器网
仪器社区

100KVA低压侧配多大断路器才能保证不把变压器烧掉?

syzwdong17 2010-05-26
100KVA变压器 过去使用的是正泰的DZ20Y-100/3300 100A ,现在问题出来了,变压器低压侧因断路空开没跳烧坏.请问需要配什么样的断路器才能保护变压器?
评论
全部评论
好看骂
100KVA变压器低压侧的电流大约为144.3A,一般配200型160A开关,你配的正泰DZ系列开关太小了,短路空开没动作就给烧了,建议配质量好点的国产开关,如常熟CM系列的,正泰的市场上仿品太多,很容易买到假货
水电方面的问题随时问我,我是专门做高低压配电安装工程的

I=P/根号3*V
P为功率,即100kVA,一般按100kW计
根号3为1.732
V为电压,即0.4kV
则可算出I=144.3A
18 0 2018-04-16 0条评论 回复
红嫩热裳
使用400A的用熔断器,
配备400A的断路器
配备250A的空气开关
16 0 2010-05-27 0条评论 回复
sunwang817331
除了选型外,国产的路器有时的确是不怎么行,保护经常不起作用。
建议你还是花多点钱买个好点的断路器。

要用正泰你也可以用NM1系列的呀,那个我用过还算是可以的。
11 0 2010-05-27 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论