仪器社区

简述断路器失灵保护的启动条件?

沙比道德 2013-12-14
有知道的么?上网找了很久也没找到答案。 还有为什么不均匀场中放电具有极性?
评论
全部评论
shouchuan184
当线路中发生某些故障时,保护装置会控制某台
分闸来切除故障。如果保护装置发出跳闸指令,而受控制的
没有响应此指令,这时保护装置会认为该
发生故障导致失灵。为了保护线路,此时保护装置会启动
功能(CBF),将整条线路从网络中切除。
在中压系统中CBF保护一般需要控制本段进线和母联断路器跳闸。高压和低压系统不清楚,请专家继续补充。
8 0 2013-12-15 0条评论 回复
初心暖哭i
判断断路器失灵有两个条件:1、保护动作未返回,2、该断路器中还有电流。
7 0 2015-10-05 0条评论 回复