仪器社区

断路器正负接反了,对漏电保护器有没有影响?

heaven钟大帅 2015-08-01
断路器正负接反了,对漏电保护器有没有影响?
评论
全部评论
微信a1563326
  断路器正负接反了,对漏电保护器没有影响。
  1、漏电保护器有两种开关结构:及单触头开关型和双触头开关型。单触头开关型在动作时,只切断表明火线(L)的那一侧,这种漏电保护器决不可以反接的,否则不会起到保护作用,会有触电危险的。
  2、无论单触头开关型或者双触头开关型漏电保护器,进线接反是不会出现“一合闸马上跳闸”的现象。但是,作为电气施工人员应该养成规范的好习惯,按照要求正确接线。
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
  漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。
4 0 2017-10-11 0条评论 回复
哎慧慧
没有影响
18 0 2015-08-02 0条评论 回复
老不丁点
对漏电保护器没有影响
15 0 2015-08-02 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论