基于两个出发点:
出发点一: 已经布好线的话,那么直接看线径(包括线材,一般为铜线),线径大的载流量大;家用一般为2.5方或者4方;家用(220V)2.5方硬铜线,载流量Z大到27A左右,4方到39A左右;那么空开额定电流应当小于这个载流量。即2.5方线空开用10A或者16A,4方线用16A或者32A(常用);
出发点二:如果重新布线;那么根据用电器来选择。一般空调,电热水器,微波炉,电磁炉回路都应当用4方线,其他回路(小功率)用2.5即可。再看如何分别控制各个回路,计算各个回路的电流大小公式是P=U*I, 功率看电器铭牌,电压220;根据回路总电流大小选择空开。例如:照明回路总电流不会超过10A,他们可以连在一起,使用一个空开(10A即可),各个房间的空调,热水器通常功率超过2000W,多数额定电流接近或者超过10A,建议分别使用16安空开,此类大功率用电器不建议两个或以上的用电器使用一个空开。各个回路电流计算好之后,再汇总计算总的电流,来选择入户空开大小。一般来说,你的用电器不会同时开,即所有空调,热水器和微波炉,电磁炉,电饼铛等等不会同时工作,此时你可考虑同时使用的频率来优化选择总空开;通常32A,40A,或者64A选择较多。前提是你的入户电缆的线径可以满足电流载流量要求。
希望对你有用。