断路器的OF状态附件的作用是什么?Z好结合实例告诉我 一下 还有就是给你一个自动控制的技术要求 对器件选型的步骤是什么,比如变频控制,或者工频控制柜的里面元器件的选型顺序 在线等
OF触点是指示断路器分合闸状态的,只要断路器状态发生变化就会动作;
选型步骤:
1、先根据需要实现的功能要求画出电路图,确定主要的部件。
2、根据实际控制的设备功率,选择变频器及辅助组件、主控制接触器、保护继电器等的型号。
3、根据电路图选配中间接触器及继电器。
4、根据设备功率和供电情况选择合适的电缆电线、网线、屏蔽通讯线缆,或者光缆。
5、根据电路图和器件确定控制贵的尺寸和布局。
断路器
断路器是一种很基本的低压电器,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,有保护线路和电源的能力。
空气开关和断路器的用法与功能都是差不多的!只是一般空开用在负荷较小的场合,断路器一般用在负荷相对较大一点的场合!
根据所采用灭弧介质的不同,断路器包括空气断路器(俗称空气开关)、真空断路器、SF6断路器、油断路器等。民用建筑电气设计由于电压多为220~380V,断路器灭弧介质为空气,故称空气开关或断路器都对。但对于电力系统来说,就要具体对待识别了。