一个30KW的电机,选择60A的断路器应该没有问题,问题是电机刚一启动的瞬间会大于额定电流的好几倍,会不会是断路器断路,可是我在工厂实际使用电机时,确实看到了启动电流很大但断路器正常,这是问什么?谢谢!
断路器有短路脱扣和热脱扣两种脱扣方式,短路脱扣是指电路中发生短路故障而产生的巨大电流使短路脱扣器迅速动作从而断开电路,达到保护目的。热脱扣指电路中的电流超过了断路器的额定电流,使得脱扣器动作,这个动作时间与电流的大小有关,电流大于额定电流越大,脱扣动作时间越短。电机起动时虽然电流很大,但还达不到短路脱扣器的动作点,而热脱扣器则需要一定的时间,这段时间足以让电机完成起动。这里你的断路器选择的小了点,由于实际电流已经与断路器额定电流非常接近,工作时间长了后,断路器可能会误动作,象这种电路一般会选100A的断路器,电机的过热保护应该有热继电器来完成。