断路器DZ47-C40 或D40是什么意思
张玲艳11
2009-04-11
请教高手
评论
全部评论
QQ1806270651
C 和 D 是过载保护特性的两个规格
C 是 5到10倍 额定电流
D 是 10到16倍 额定电流
16
0
2009-04-12
0条评论
回复
zhgy_1201
C40或D40中40指额定电流,
C和D为脱扣类型,C型一般用于家用,D型用于工业,如:风机控制,泵控制等。
17
0
2009-04-21
0条评论
回复
声明sh
C40或D40中的40是指额定电流为40安培
C或者D是脱扣类型:
拿C型具体来说,超过10倍的额定电流(对C40来说是400A以上),断路器会在100ms的时间内跳断来保护电路;但也要同时保证在5倍额定电流以下时断路器在100ms内不会跳断,这样就可以防止瞬间遇到的峰值电流造成断路器的误跳。
而D型的下限是10倍,Z大上限是50倍(一般多数产品都在20倍以下)。
C型一般用于家用,而D型工业用比较多,两者在长时间的过载电流下反应是相同的,只在瞬间电流上有差异。学习到东西了,谢谢