仪器社区

水泵的断路器该如何选择

晓之西 2012-05-18
刚接触这方面,很多地方不明白 比如我有台水泵,为11kw,选择断路器的话应该选什么型号比较合适,Z好施耐德推荐一个,万用的dw推荐一个 能说明详细更好,我在网上查的选型手册有很多地方感觉比较模糊 另外37kw,22kw,1.5kw各选什么型号 希望前辈给予指教
评论
全部评论
陈姸CHEN
  如果是单相电机,额定电流为7; 三相电机,大约为30A;接触器应该用额定电流的1.1-1.5倍,断路器选用电机保护型的,用断路器:RMM1-100/33002 50A或电机综合保护器,价格也不是贵。
  断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
  断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
  电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。
20 0 2017-09-14 0条评论 回复
sky乔震
11千瓦电机选2就可以了,Z多不要超过32A
18 0 2012-05-26 0条评论 回复
指间沙17
是不是选施耐德的断路器,不知道选多大电流的来带动11kw的水泵,还有没有其他的负载呢
7 0 2012-05-31 0条评论 回复
金色霞光521
11KW水泵应该是三相电动机驱动 ,三相380V工作电流为2A每千瓦 11KW额定电流估算为22-23A
选择断路器额定电流安工作电流的1.5--2.5倍选择 因此选 断路器应在33----5之间 断路器规格一般为 ,10A,1【16A】,20A,2,32A,40A, 63A,100A等所以选择40A断路器
37KW ,22KW 选100A 1.5选10A
2 0 2012-05-20 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论