火灾自动报警系统的主电源应采用什么?备用电源采用什么?

一只小小鸟73 2010-08-31
评论
全部评论
害浣害否好了
用于火灾自动报警系统的供电电源是有专门要求的直流电源,电压24V DC

火灾自动报警系统的主电源应采用市电,备用电源采用蓄电池
13 0 2017-11-23 0条评论 回复
zqzjqlnu969364
你说的是应急电源(即所谓的EPS系统),其主要作用是用于发生火灾时消防应急照明用。
11 0 2010-09-01 0条评论 回复
chioazhuu
主电源用交流220V降压稳压电源,便于备用电源的选用,备用电源用蓄电池。
12 0 2010-09-01 0条评论 回复