101321871 2011-03-07
消防输入输出模块是怎么切断非消防电源的,能说一下是怎么接线的吗?
评论
全部评论
dalong2780
模块接成有源输出,输出的两根线接24V继电器的线圈端子,继电器常开端子一个接脱扣的其中一根线一个接断路器的零线,脱扣器还有根线接断路器的火线。脱扣装在断路器里,你拆开断路器就知道怎么装了,实在不会买的时候要求装好
10 0 2016-08-13 0条评论 回复
小小小筱炜
通过消防控制模块来控制非消防电源的电源脱扣器来完成。一般来说电源脱扣器和主电源开光总合一体。脱扣器有AC220V和DV24V两种,建议使用AC220V,。这样就必须在控制模块和脱扣器之间增加一个中间继电器来割离。发生火灾时,控制模块根据联动逻辑关系动作,一般有提供24V电源和触电闭合两种方式,通过控制脱扣器来完成非消防电影切除。
11 0 2011-03-08 0条评论 回复
汪乐安
把你的非消防电源的断路器装个欠压脱扣 串到消防模块的常闭点上 当消防动作时常闭断开 欠压脱扣把非消防断路器切断。
12 0 2011-03-10 0条评论 回复