仪器社区

变电站直流系统蓄电池容量下降到额定容量的多少需要更换?

一只小小鸟73 2011-07-02
评论
全部评论
灬雨落o微酸灬
1、电池组容量≥额定容量。例如:2V200AH,按20A电流放电10小时后,单体截止电压不低于1.85V.
2、电池内阻,整组电池的内阻一致性必须控制在±4%,这会影响到以后的长期浮充寿命。
3、浮充时,蓄电池组中各蓄电池的开路电压Z大值和Z小值相差不得超过0.03V。
4、电池组浮充寿命≥15年,容量保持在80%以上。
6 0 2016-08-14 0条评论 回复
的风格萨尔
实验室做试验一般定义额定容量80%时结束,电力行业有提出1HR容量作检测。
当然实际使用时应当以实际使用负载来分析,低于备用时长不足以安全使用时则必须要更换,另外在标准25度温度下检测电池额定容量低于标称值的50%时建议更要更换,电池可能会随时发生失效,影响到安全运行。
4 0 2011-07-03 0条评论 回复