电解液密度过高会导致电瓶极板提前过早硫化而损坏,反之浓度过低则电瓶极板上物质会因为没有足够的(硫酸)而不完全参与电解反应,导致电瓶容量减少。
电解液比重异常的现象是:
①、充电的时间比较长,但比重上升很少或不变;
②、浮充电时比重下降;
③、充足电后,三小时内比重下降幅度很大;
④、放电电流正常但电解液比重下降很快;
⑤、长时间浮充电,电解液上下层的比重不一致。
造成电解液比重异常的主要原因和排除方法是:
①、电解液中可能有杂质并出现混浊,应根据情况处理,必要时更换电解液;
②、浮充电流过小,应加大浮充电源,进一步观察;
③、自放电严重或已漏电,应清洗极板,更换隔板,加强绝缘;
④、极板硫化严重,应采用有关方法处理;
⑤、长期充电不足,由此造成比重异常,应均衡充电后,改进其运行方式;
⑥、水分过多或添加硫酸后没有搅拌均匀,一般应在充电结束前二小时进行比重调整;
⑦、电解液上下层比重不一致时,应用较大的电流进行充电。