仪器社区

pl在电源系统里是不是一次下电

炁_太一 2015-04-17
评论
全部评论
灬雨落o微酸灬
不,是二次下电
6 0 2018-04-03 0条评论 回复
missbig01
pl:primary load(主要负载)负载多为基站传输设备,此类负载是重要维持负载,多接电池下电,也就是二次下电。
npl:non primary load(非重要负载),多为基站无线设备,空调,风扇等次要设备,在市电断电后,可首先切断其电源以保证其他重要负载用电,又称负载下电,一次下电。
14 0 2018-04-03 0条评论 回复
Zf10gh0
你的主板电池没有电了,换个纽扣电池就好了,没电无法保存设置等等
17 0 2018-04-02 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论