仪器社区

智能电表的准确度是如何规定的?

劳资0不悔 2013-05-21
评论
全部评论
lanclo9336
智能电表精度误差都有相关国家标准规定。
电表在各生产厂家以及各省市计量ZX(归属国家电网的)都会经过精度的检测。
比如说常见的0.2S,0.5S级标准。0.2、0.5是准确度等级是指符合一定的计量要求,使误差保持在规定极限以内的测量仪器的等别、级别,偏差不超过±0.2、±0.5%。S是英文special的缩写,译为特殊,S代表特殊用途电能表的精度标准。这里特殊的意思是指电流互感器需与相应的计量表计配套使用,当电能表与所连接互感器的测量范围相同时,仪表在通过额定电流1%~120%之间的某一电流时均能准确测量。
  S级电能表(或电流互感器)与非S级电能表(或电流互感器)的主要区别在于对轻负载计量准确度要求不同。非S级电能表(或电流互感器)在5%Ib(标定电流)以下没有误差要求,而S级电能表(或电流互感器)在1%Ib即有误差要求,提高了电能表(或电流互感器)轻负载的计量特性,即S级电能表(或电流互感器)在1%Ib~120%Ib范围内都能保持在规定的误差之内正确计量。
 小负荷时,S级比非S级有更高的测量精度,主要用于变动范围比较大的负荷。由于S级电流互感器制造技术成熟,工艺较为简单,价格便宜;所以非S级电流互感器已不允许再用于电能的计量。
  数量较多的小型企业,绝大部分白天生产,晚上休息。白天生产时,用电负荷在计量装置正常工作范围之内,可到了晚上,只有少量的照明负荷,电能计量装置运行在轻载非正常工作状态,误差增大。所以必须使用S级电流互感器,以提高计量的精度,保证供电企业和电力用户电能计量这个“秤”的公平、公正。
4 0 2017-09-25 0条评论 回复
angtuopinn
行业里的主要规定
15 0 2013-05-22 0条评论 回复