幼儿园滴小学生
原因就是断路器都是用热脱扣器来实现保护的,要知道为什么就要了解热脱扣器。
中文名称:热脱扣器
定义:按照流过脱扣器电流的热效应而动作的一种过载脱扣器。所属学科:电力(一级学科) ;继电保护与自动化(二级学科)   
热脱扣器作用及保护原理:过热保护主要为了防止电动机过热,因此在装置中设置一个模拟电动机发热的模型,综合考虑正、负序过载电流不同的发热效应,模拟计算电动机发热、散热过程,主要是对电动机发热和长期过负荷提供保护。并具有热记忆性,即保护动作后动作于跳闸或信号,必须通过散热过程,使热积累值降低到定值以下时,才允许电动机再次起动。    
热脱扣就是过热保护动作跳闸,过热保护就是带有延时跳闸和延时返回特性的过负荷保护。   热脱扣器的整定:比额定电流大(1.1~1.2倍)
当然了是有时间限制的一般在2小时以内。
6 0 2018-01-05 0条评论 回复
f397989667
断路器能承受短时间的过电流,长时间会跳闸的
17 0 2011-06-09 0条评论 回复
avein168
因为不准确。
不是电流表显示不准确;就是开关设计的Z大电流不准确。
16 0 2018-01-05 0条评论 回复
yu79333885
跳闸电流是由CT输出和保护装置的设定值来决定的,和断路器额定电流没有直接关系。小电流断路器在1.1Ir的电流下可以运行,单长时间超负荷运行不合理。
9 0 2011-06-10 0条评论 回复
angtuopinn
断路器跳闸脱扣机构中其中之一的是热变形驱动元件,负载电流与额定电流相等时,热变形元件基本不发热,也就不变形,断路器可以长时间运行而不会跳闸;若负载电流略大于额定电流相等时,热变形元件开始发微热或热量不大,元件开始逐步变形,因变形时间较慢,需要一段长时间才达到变形驱动脱扣机构跳闸;当负载电流大于额定电流越多时,热变形元件发热量就越大,变形时间越快,则较短时间就跳闸。
18 0 2017-11-25 0条评论 回复