仪器社区

断路器Ir为什么小于In

周而复始ss 2011-08-10
假设电动机额定电流100A,选160A断路器,IrZ大为160A 电机启动时会有5-7倍电流,Ir<<电机启动电流,那不是立即跳闸无法启动
评论
全部评论
cdsqaz
Ir是热脱扣电流,就是过载脱扣电流,不是立即跳闸的,要经过一定时间的。例如160A整定到100A,当电流达到10的时候,大概一个小时左右才跳闸,当电流达到150A的时候大概几分钟跳闸。当到电流达到600A的时候大概十几秒跳闸。(仅供参考)
5 0 2018-04-01 0条评论 回复
张子娟0
电动机启动电流大,会造成断路器过负荷,但大电流维持的时间很短,还没等到断路器反应过来,电流已经降下来了,所以不会跳闸。这也是断路器不能快速切断短路电流的原因,通常普通空气开关要和熔断器配合使用。
6 0 2011-08-11 0条评论 回复
我你的不是公主
如果你选择的是热磁脱扣断路器,在过电流情况下,断路器双金属片发热到一定程度才会脱扣,具体脱扣时间可以看断路器的脱扣曲线,但一般情况下,断路器的脱扣时间足够躲过电动机的起动电流。
如果你选择的断路器只有磁脱扣(电动机常用),那只有在短路(电流超过设定值,如6Ir)情况下断路器才会动作。
8 0 2011-08-11 0条评论 回复
sviijfud
In是断路器的额定电流,Ir是断路器的整定电流。Ir≤In
电机的启动电流是5-7In,但也是短时间的,大概为ms级,如果断路器的跳闸时间为躲过了电机的启动电流,就不会立即跳闸了。
19 0 2011-08-12 0条评论 回复
aaa1079588259
电动机的启动电流一般是:Ir=5~7倍In;
配电保护用断路器的短路保护电流是:10倍In±20%=8~12In
电动机保护用断路器的短路保护电流是:12倍In±20%=9.6~14.4In;
所以选择保护电动机用的断路器和ZHRA2电动机保护器,都只需要按照电动机的额定电流来选择,就可以了。
4 0 2011-08-13 0条评论 回复