仪器社区

春辉差压变送器负10至10千帕1米液位怎样调试

sunhuansuo 2014-09-02
评论
全部评论
撩妹御医
是不是你量程比较小做成了差压的方式,1mH2O相当于10KPA,所以你量程对应的时候4mA对应负10,20mA对应正10,当容器没有液位(就是液位为0的时候)你检测输出为12mA就行了。不管谁家的,调试过程基本是一致的。北京楚海中科科技有限公司技术部,希望回答对您有帮助!
1 0 2014-09-03 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题