你是用差压变送器来测液位的吧。如果采用差压变送器的话,一般都要配单室或是双室平衡容器的,而且变送器要进行的负迁移,比如你变送器出厂的量程是0~6KPA,这是你要迁移成-6~0或是6~0KPA,至于这个量程迁哪个就要看你的变送器的正压侧导压管接的是平衡容器的汽侧还是水侧。我比如说你变送器正压侧接的是平衡容器的水侧,这是你的变送器量程应当是:-6~0KPA,这时你平衡容器汽侧没有凝结水的情况下,而所需测的罐体又实际充满了水,这时变送器的就只有一个正压侧感受压力,变送器的差压肯定为正,而量程是-6~0KPA,即-6对应4MA,0对应20MA,那变送器肯定是超量程。只有等需测的罐体有压力和温度后,平衡容器的汽侧会变慢慢产生凝结水,等汽侧充满凝结水时,就有一个不变的6KPA的压力一直顶着变送器的负压侧,这时你罐体液位的变化就会引起变送器正压侧压力的变化,变送器的差压也就跟着变化,从而反映出真正的液位。