xieyang0318 2011-07-02
配导压管的差压变送器(不是毛细管的),测一密闭容器的液位。变送器安装在下法兰口下方1米处。上法兰口和下法兰口的ZX距是2米。Z低工作液面0.4米,(下法兰为参考0米)Z高工作液面1.9米。(介质不会流入负压侧)被测介质的密度是1.0。注:导压管上没有隔... 配导压管的差压变送器(不是毛细管的),测一密闭容器的液位。变送器安装在下法兰口下方1米处。上法兰口和下法兰口的ZX距是2米。Z低工作液面0.4米,(下法兰为参考0米)Z高工作液面1.9米。(介质不会流入负压侧)被测介质的密度是1.0。注:导压管上没有隔离罐!这时我的迁移量是多少?正迁移还是负迁移?望高手来解答…非常感谢!友情提示:回答问题时不要跑题了,别扯东扯西的…不懂的别乱复制网上的东西。我只想知道这个案例中的迁移量是多少?怎么算出来的?正迁还是负迁?别给我来一大堆没用的理论知识。谢谢…
评论
全部评论
老三届锰险
正迁移,迁移量为1.0g/m3*9.8*1m=9.8KPa,该变送器量程为1.0g/m3*9.8*2m=19.6KPa,量程下限为9.8KPa,量程上限为9.8+19.6=28.4KPa
19 0 2011-07-03 0条评论 回复
Reahel
安装方式,说的不是很清楚,是不是直接法兰对接导压管?如果是,则上法兰接L,下法兰接H,量程可为20KPa,上限为20KPa,下限为0。
1 0 2011-07-08 0条评论 回复
mzbbcr
算迁移就是当液面Z低时P+与P-的差
迁移量:P+=(1.0+0.4)*1=14KPa 负压没有灌封液也无介质所以为0
(P+)-(P-)=14KPa,
正迁移,迁移量14KPa
量程为(1.9-0.4)*1=15KPa
所以这块表为 14----29KPa
18 0 2011-07-04 0条评论 回复